Sivu 1/1

Myyty. Voi poistaa

Lähetetty: 23 Syys 2019 21:40
Kirjoittaja transpot
Uusi/käyttämätön ryhmäkeskus. Ip65
H.100€ mielummin nouto kaarinasta. Voin myös lähettää mutta ostajan iloksi tulee postikulut. 045-1061670

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 28 Syys 2019 11:19
Kirjoittaja transpot
85€ saa nyt tämän...

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 28 Syys 2019 16:39
Kirjoittaja Jule
Huomautan taas, kuten edellisessäkin tapauksessa kun kaupattiin sähkökeskusta, että tämä sähkökeskushan ei siis sovellu kulkuriin asennettavaksi, vaikka ihan näppärä kaappi johonkin piharakennukseen tms onkin.

Olen pahoillani kaupankäynnin häiritsemisestä.

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 28 Syys 2019 17:10
Kirjoittaja transpot
Eipä mitään ..hyvä että joku ymmärtää näiden sähköjuttujen päälle. Itsellä ei oikein tieto taitoa näitten kanssa. Itse asiassa luulin että tämä kävisi luokituksen mukaan kulkuriin tuon ip luokituksen vuoksi ...jos pihavajaan niin miksei kulkurin ruumatilaan. Mikä tekee sopimattoman? Tietää itsekkin sitten😂

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 28 Syys 2019 19:11
Kirjoittaja Rosvolinna
Voi mennä N ja L sekaisin, kun tuohon tällää shukon eteen. 50% todennäöisyydellä voi saada kynsilleen. Ajoneuvo- ja venekäyttöön on olemassa eri tyyppiset 2-napaiset vikavirtasuojat.

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 28 Syys 2019 19:41
Kirjoittaja VeihtiPekka
Kyllähän tuo nelinapainenkin katkaisee nollan ettei siinä sen puoleen mitään vaaraa ole. Toisaalta jos tuota syöttää schukolla niin kaksi johdonsuojaa jää ilman jännitettä. Sisäinen kytkentä pitäis muuttaa siten että kaikki kolme johdonsuojaa on samalla vaiheella. Tai sitten käyttää tuota siten kuin se on varsinaisesti tarkoitettu eli kolmivaihe syötöllä.

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 28 Syys 2019 21:16
Kirjoittaja Rosvolinna
Totta, katsoin jotenkin killiin. Kuten mainittu; kyllä tuo nelinapainenkin kaiken katkaisee oli tulppa kiinni kumminpäin tahansa.

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 29 Syys 2019 12:26
Kirjoittaja Jule
Se nelinapainen on vikavirtasuoja, joka ei laukea kuin silloin kun virtapiiristä karkaa virta johonkun ulos, ylivirtatapauksessa toimii tuo yksiosainen johdonsuojakytkin, eli maallikkotermein sulake. Yksiosaisessa on se huono puoli että jos kulkuriin otetaan virta sukosta, tai väärinkytketystä karavan pistokkeesta, se katkaisee vialliselta laitteelta nollan eikä vaihetta, jolloin laite jää jännitteelliseksi, vaikkakin virtapiiri katkeaa.

Käytännössä vikatilanteessakin tuolla keskuksella varsinainen hengenvaaratilanne on hyvin epätodennäköinen, koska vaikka sinne jännitteelliseen laitteeseen menisikin ronkkimaan, tuo vikavirtasuoja toimii vielä, mutta tuo on kuitenkin sähkömääräysten vastainen, eikä siitä saa kirjoittaa hyväksyttyä pöytäkirjaa.

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 02 Loka 2019 11:32
Kirjoittaja transpot
Ja taas tippuu 10eurolla ...eli 75e

Re: Ryhmäkeskus/sähkökeskus ip65

Lähetetty: 19 Loka 2019 18:54
Kirjoittaja only4pro

Koodi: Valitse kaikki

SFS 6000-7-721.43.1 Ryhmäjohdot:
Kukin ryhmäjohto on suojattava ylivirtasuojalla, joka kytkee piirin kaikki jännitteiset johtimet.
Eli johdonsuojakatkaisijat oltava kaksinapaiset